笑傲江湖 2009-04-19 13:09:10 | 重慶市 其他專業 | 674查看 3回答
09定額中48m以上的綜合腳手架是否包含垂直封閉的費用
在一個工程的結算審計中,綜合腳手架我套用的是的是48m以上的綜合腳手架,結果審計單位就將我的建筑物垂直封閉給砍掉了,理由是48m以上的綜合腳手架中外腳手架是按提升架綜合考慮的,而高層提升架中已考慮了提升架的垂直封閉的工料,我認為提升架的垂直封閉與建筑物的垂直封閉應該是不同的兩個概念,且它的使用性質和目的也不一樣,所以應該計算,且在之前我辦理的工程結算中都計算過的,也沒有發生過分歧,這次是第一次在這個問題發生分歧,不能達成共識,所以在此想跟大家共同探討一下這個問題,另外還想問一下提升架與高層提升架是不是同一個概念,在此我先謝謝各位參與該問題的討論。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據定額腳手架分部工程說明:“....3. 檐口高度在48m以上時,綜合腳手架是按高層提升外架和其他單項腳手架綜合編制的,實際施工不同時不作調整。” 提升架與高層提升架就定額中計價費用而言,是同一個概念。
2009-04-19 18:31:43
-
應該是只給套綜合腳手架,垂直封閉一般在安全文明施工費中已經考慮了,不再套其他了。
2009-04-19 13:33:10
-
我理解如果你單獨套取了提升外架的話,就不應該計算建筑物的垂直封閉,如果只是套取了綜合腳手架48米以上的這一項腳手架就還是應該計算建筑物的垂直封閉;因為提赦架的秪基價都是25.15元/m2,而48米以上綜合腳手架才12.49元/m2,應該48米以上綜合腳手架只是綜合考慮了外墻采用提升架(但這個提升架不應該是含了建筑物的垂直封閉在內的),定額說明提升架是含了建筑物的垂直封閉的是指的外墻單獨套取了提升外架的這種情況。 如果雙方再有爭議可到造價站咨詢一下解決。
2009-04-19 14:18:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看