-
雙層玉 2008-07-22 21:01:21 | 重慶市 其他專業 | 2862查看 7回答
在一個樓層里,柱箍筋上下加密區長度和箍筋直徑都不一
在一個樓層里,柱箍筋上下加密區長度和箍筋直徑都不一樣,如何輸入?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在一個樓層里,柱箍筋上下加密區長度和箍筋直徑都不一樣,如何輸入? 你在柱的屬性編輯中:1.上下加密區間不同,你就按照圖紙分別輸入上加密 區間和下加密區間。 2.箍筋直徑不同,你就輸入A10@100/200+A8@80/200
2008-07-23 10:37:23
-
可以在箍筋欄輸入A10-200+B12-100,在其它箍筋處輸入A8-200
2008-07-22 21:03:51
-
在【單構件輸入】中輸入特殊的鋼筋信息。
2008-07-22 21:09:14
-
箍筋:輸入格式為:級別+直徑@加密間距/非加密間距,如A12@100/200或A12-100/200,當外側箍筋與內側箍筋不同時,使用加號連接。 上下加密區長度在其他屬性中輸入.
2008-07-22 21:10:50
-
26、GGJ10.0在柱子中外側箍筋與內側箍筋直徑不同時的輸入方式是( )。 A A、A8@100/200+A10@100/200 B、A8/A10@100/200 C、A8-A10@100/200 D、A8@100/200-A10@100/200 12、基礎梁箍筋信息標注為:10Φ12@100/Φ12@200(6)表示( )。 C 正確答案:(b) A、直徑為12的一級鋼,從梁端向跨內,間距100設置5道,其余間距為200,均為6支箍 B、直徑為12的一級鋼,從梁端向跨內,間距100設置10道,其余間距為200,均為6支箍 C、直徑為12的一級鋼,加密區間距100設置10道,其余間距為200,均為6支箍 D、直徑為12的一級鋼,加密區間距100設置5道,其余間距為200,均為6支箍 柱子一樣
2008-07-22 21:27:14
-
在一個樓層里,柱箍筋上下加密區長度和箍筋直徑都不一樣,如何輸入? 答:將不同的柱子按圖紙鋼筋信息分別定義,柱子的上下加密區長度在屬性定義中的其它屬性中有對應的項目,
2008-07-22 21:41:30
-
在一個樓層里,柱箍筋上下加密區長度和箍筋直徑都不一樣,如何輸入? 我的回答:柱箍筋上下加密區長度不一樣請參閱下圖進行設置:
2008-07-22 22:28:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看